impianto di riscaldamento con pompa di calore

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #76
    Originally posted by omarMT01 View Post

    Metri cubi, non quadri
    Non ha sbagliato...se moltiplichi 35x2,70x60=5670watt

    Comment


    • Font Size
      #77
      Originally posted by omarMT01 View Post

      Metri cubi, non quadri
      No no, sono metri quadri Poi vanno moltiplicato per 2.70mt

      Comment


      • Font Size
        #78
        Originally posted by Gabe75 View Post

        Il costruttore si affida al conto che ha fatto il termotecnico..... sempre al minimo indispensabile (a volte anche sotto)...
        C'è anche la variabile altitudine...la tua casa dove sarà costruita? Vicino al mare? A 200 MT sul livello del mare? A 600mt?

        Quanto è il livello di isolamento termico?

        Sono tutti fattori che influenzano il fabbisogno energetico...
        Da capitolato verrà classificata classe B, ha blocchi in laterizio taglio termico da 35cm, cappotto termico e infissi in PVC, il minimo sindacale oggigiorno È al secondo piano di un complesso di tre piani più attico, a 50km dal mare, no montagna.

        Comment


        • Font Size
          #79
          Originally posted by desmodannato View Post

          Da capitolato verrà classificata classe B, ha blocchi in laterizio taglio termico da 35cm, cappotto termico e infissi in PVC, il minimo sindacale oggigiorno È al secondo piano di un complesso di tre piani più attico, a 50km dal mare, no montagna.
          Allora credo che di progetto ti ritroverai non più di 3000W....

          Con 5670 riusciresti a rendere il tuo impianto più veloce e con più inerzia...
          In soldoni vuol dire che la caldaia starà meno tempo accesa....
          Alla fine ti riscaldi lo stesso ma hai un impianto meno efficiente..

          Comment


          • Font Size
            #80
            Originally posted by desmodannato View Post

            No no, sono metri quadri Poi vanno moltiplicato per 2.70mt
            non ho fatto il conto, ho visto e...

            Comment


            • Font Size
              #81
              Originally posted by Gabe75 View Post

              Allora credo che di progetto ti ritroverai non più di 3000W....

              Con 5670 riusciresti a rendere il tuo impianto più veloce e con più inerzia...
              In soldoni vuol dire che la caldaia starà meno tempo accesa....
              Alla fine ti riscaldi lo stesso ma hai un impianto meno efficiente..
              Grazie Vedrò di prendere io magari i termosifoni e me li farò scalare dal saldo finale...

              Comment


              • Font Size
                #82
                Originally posted by desmodannato View Post

                Grazie Vedrò di prendere io magari i termosifoni e me li farò scalare dal saldo finale...
                Ottimo investimento!

                Comment


                • Font Size
                  #83
                  Originally posted by Gabe75 View Post

                  Se vuoi risparmiare devi cambiarli e dimensionarli per lavorare a temperatura più bassa.
                  Se prendi una scheda tecnica dei radiatori trovi la resa in Watt per il delta T 50 e per il delta T 30, vanno dimensionati almeno con delta T 30... meglio sarebbe 20 , ma a quel punto perdi una parete....
                  Se vuoi fare una prova, prendi i mt cubi di una stanza e moltiplica per 60, trovi i Watt che servono per riscaldarla....poi dividi per la resa dei singolo elemento e vedi quanti te ne servono rispetto ad ora...
                  allora un esempio ho la camera di 15,73mq*2.70 h...sono 42,47 mc moltiplicato 60 mi da 2548 watt e ora?
                  qui c'è un termosifone di 15 elementi che dovrei fare?

                  Comment


                  • Font Size
                    #84
                    Originally posted by doc67 View Post

                    allora un esempio ho la camera di 15,73mq*2.70 h...sono 42,47 mc moltiplicato 60 mi da 2548 watt e ora?
                    qui c'è un termosifone di 15 elementi che dovrei fare?
                    15 elementi? Di? Ghisa? Quante colonne? Quanto è alto?

                    15 elementi di alluminio? Quanto è alto?

                    O di acciaio?

                    La resa per elemento cambia....

                    Comment


                    • Font Size
                      #85
                      Originally posted by Gabe75 View Post

                      15 elementi? Di? Ghisa? Quante colonne? Quanto è alto?

                      15 elementi di alluminio? Quanto è alto?

                      O di acciaio?

                      La resa per elemento cambia....
                      di alluminio, quelli larghi per intenderci anni 80




                      15 colonne altezza 70cm

                      Comment


                      • Font Size
                        #86
                        Ragazzi offtopico un attimo ma devo capire una cosa...
                        I termosifoni li posso far operare SOLO con la pompa di calore?
                        Non esiste una specie di caldaia (tipo quella a metano) che funziona però coi pannelli solari?

                        Comment


                        • Font Size
                          #87
                          Originally posted by doc67 View Post

                          di alluminio, quelli larghi per intenderci anni 80




                          15 colonne altezza 70cm
                          Il tuo termosifone rende circa 1965 W a delta T 50

                          Ti allego la scheda tecnica per la resa del singolo elemento




                          Come vedi la resa in relazione al delta T è esponenziale... quindi per arrivare a sviluppare almeno 2548 W dovresti mettere un radiatore di
                          39 elementi ( si arrotonda sempre per eccesso)

                          39 x 8 cm (larghezza di un elemento)= 312 cm...

                          Comment


                          • Font Size
                            #88
                            Originally posted by luciocabrio View Post
                            Ragazzi offtopico un attimo ma devo capire una cosa...
                            I termosifoni li posso far operare SOLO con la pompa di calore?
                            Non esiste una specie di caldaia (tipo quella a metano) che funziona però coi pannelli solari?
                            I termosifoni rendono al meglio con una fonte energetica ad alta temperatura... caldaie che bruciano qualcosa, per intenderci..

                            I pannelli solari termici e le pompe di calore rendono al meglio con la bassa temperatura.... quindi pavimenti o superfici radianti e o ventilconvettori...

                            Comment


                            • Font Size
                              #89
                              Originally posted by Gabe75 View Post

                              I termosifoni rendono al meglio con una fonte energetica ad alta temperatura... caldaie che bruciano qualcosa, per intenderci..

                              I pannelli solari termici e le pompe di calore rendono al meglio con la bassa temperatura.... quindi pavimenti o superfici radianti e o ventilconvettori...
                              ecco..ma se uno volesse tenere termosifoni...e liberarsi del gasolio\metano ...non esiste una caldaia che va a pannelli?

                              Comment


                              • Font Size
                                #90
                                Originally posted by Gabe75 View Post

                                Il tuo termosifone rende circa 1965 W a delta T 50

                                Ti allego la scheda tecnica per la resa del singolo elemento




                                Come vedi la resa in relazione al delta T è esponenziale... quindi per arrivare a sviluppare almeno 2548 W dovresti mettere un radiatore di
                                39 elementi ( si arrotonda sempre per eccesso)

                                39 x 8 cm (larghezza di un elemento)= 312 cm...
                                quindi non avendo lo spazio per metterlo vuol dire che già adesso è sottodimensionato, con la pompa di calore sarà ancora peggio raggiungere una temperatura decente?

                                Comment